一塊指針式遠傳壓力表,起始電阻值:3~20歐姆,滿刻度電阻值:340~400歐姆,它有3根線

要接到顯示儀表上。量程是0~0.6MPa,現要顯示儀表能和遠傳壓力表顯示相同的值。顯示儀表有

項設置是IN(輸入信號類型選擇),我設為27(0~400歐姆)測量范圍是-1999~9999。用螺絲刀

撥動遠傳壓力表后的指針讓它的壓力有所變化,兩表怎么也不對應。兩表的接線圖如下
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 12:43
圖片:
圖片:
顯示儀表接線圖中的P1,P2,P3.和遠傳壓力表中的1,2,3號線應該怎樣接,或者在顯示儀表的

設置里要改什么才能達到要求?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 13:25
接熱電阻是可以的,第一副圖中RT就表示熱電阻。問題好像就在調整阻值上,當指針指到0MPa時

阻值不等于0,這個阻值是出廠時廠家設好的,根本不讓用戶調整。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-25 14:49
現在我開始懷疑,這塊遠傳壓力表和顯示儀表能否配套使用了,遠傳壓力表是可變電阻信號。

而顯示儀表可接受的只有線性電阻(0~400歐姆,說明書上所說),而1,2,3是接熱電阻RT的,

可變電阻和熱電阻是否是一種信號值得懷疑