wxlwxswnn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wxlwxswnn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-19 22:31
怎么建立SIMATIC WinCC flexible 2008與step7中的PLCSIM的通信??

 WinCC flexible 2008能向PLC中輸入開關信號和模擬量嗎???     


請高人幫忙!謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158720 分
在線時間: 3159(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 00:07
首先保證winccflexible集成在step7中,然后仿真時先啟動PLCSIM,再啟動HMI仿真
請參考:http://m.24x7lending.com/read-gktid-10312.html
WinCC flexible不要設置為輸入信號和模擬量,以中間變量和地址存儲器替代。
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-20 08:55
版主威武!~!~   
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-20 08:57
版主威武,牛
wxlwxswnn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wxlwxswnn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-20 22:59
按照步驟了 ,還是不行啊,版主。。。我新建了啟動、停止這連個按鈕,又新建了兩個變量(名稱是啟動、停止)數據類型都是布爾型連接到s7300中的DB1_DBXO_0和DB1_DBXO_1。。然后是啟動按鈕連接了啟動變量,停止按鈕連接了停止變量,并且都是在  “事件”“單擊”類型“編輯位” 中選擇了SetBit。。那個圓連接DB1_DBXO_2,設置如圖  
  
wxlwxswnn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wxlwxswnn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-20 23:04
說的不是很清楚,我的哪個步驟錯了??版主要幫忙啊   著急!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158720 分
在線時間: 3159(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-20 23:23
引用
連接到s7300中的DB1_DBXO_0和DB1_DBXO_1。。然后是啟動按鈕連接了啟動變量,停止按鈕連接了停止變量

這一步介紹詳細點,是怎么做的?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-21 11:09
不是很理解樓主的說明。
你的目的是用圓做指示燈嗎?啟用“位”,其余按你做法。
另外。啟動;停止需要選擇開關或者按鈕方式,然后符上組態好的變量值。
wxlwxswnn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wxlwxswnn的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-22 01:22
改為啟用“位”了,我用的是按鈕,不管用。。。

啟動變量    停止變量  變量設置   連接  圖片如下















[ 此帖被wxlwxswnn在2011-06-22 01:39重新編輯 ]
wxlwxswnn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wxlwxswnn的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-22 01:47
啟動按鈕連接了啟動變量,停止按鈕連接了停止變量,并且都是在  “事件”“單擊”類型“編輯位” 中選擇了SetBit。。



圖片不清晰, 可以選擇 “圖片另存為” 下載下來...
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-22 09:48
如果你編輯按鈕,不需要用事件。改用常規選項內容,并符上變量地址后模擬仿真。