wxlwxswnn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wxlwxswnn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-19 22:31
怎么建立SIMATIC WinCC flexible 2008與step7中的PLCSIM的通信??

 WinCC flexible 2008能向PLC中輸入開關信號和模擬量嗎???     


請高人幫忙!謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158720 分
在線時間: 3159(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 00:07
首先保證winccflexible集成在step7中,然后仿真時先啟動PLCSIM,再啟動HMI仿真
請參考:http://m.24x7lending.com/read-gktid-10312.html
WinCC flexible不要設置為輸入信號和模擬量,以中間變量和地址存儲器替代。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158720 分
在線時間: 3159(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-20 23:23
引用
連接到s7300中的DB1_DBXO_0和DB1_DBXO_1。。然后是啟動按鈕連接了啟動變量,停止按鈕連接了停止變量

這一步介紹詳細點,是怎么做的?