36樓  發表于: 2008-04-14 21:32
        我接觸到的大型進口設備人家的急停信號都不會進PLC的,他們一般是通過急停控制器來控制控制電源,一有急停信號就把所有的輸出電源斷掉,不過不會斷開PLC電源,再從急?刂破魃辖映黾蓖(dòng)作指示到中央控制室。
    而我自己現在寫程序都會用急停來鎖定所有輸出點,比如在END指令前面用MOV指令把0傳去所有的輸出點,或者像三菱之類有禁止所有輸出的特殊內部繼電器的就更加方便了
dkwing35
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dkwing35的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2008-04-14 21:51
我認為1、3合理。