farness
級別: *
|
急停:緊急停止 在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。 不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出? 停止:用于一般的程序中止 在PLC程序設計時,怎樣才較合理。 思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。 思路2、利用特殊繼電器中止程序。 思路3、直接斷開PLC電源。 有經驗的朋友給點意見,謝謝! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
1比較合理,同時也要考慮實際情況,可能有的時候,急停了反而需要個雖Y ON |
|
---|---|---|
|
午夜夢幻
級別: 略有小成
|
看情況 適用就是合理的。 譬如某種情況 停止只是關閉電機 急停的話還可能需要輸出制動信號 |
---|---|
|
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
|
我覺得停止或急停在程序里應該用常開觸點。用常閉的話,有時候按鈕斷線會停不了。 個人觀點 |
|
---|---|---|
|