樓主  發表于: 2011-04-17 18:50
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題)
應該怎么辦才好呢?


sug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 290 點
下載積分: 999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2024-04-27
查看sug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 18:57
熱繼電器整定電流應略大于電機額定電流
andyou82
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看andyou82的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-17 19:20
一般電機 帶負載 啟動時   都會超出額定電流   我叫他  啟動電流  換個高于 額定電流四分之一的熱保護
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-17 21:25
采用電子過流繼電器保護,用啟動時間躲過啟動電流、整定值設定為額定電流,還可以設定短路保護值,現在使用該產品已很普遍了。
狂學plc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 217 點
下載積分: 465 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-08-12
最后登錄: 2023-02-26
查看狂學plc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-17 21:31
15KW,這么大的電動機,用星三角降壓啟動,或者用變頻器軟啟動
建議不要直接啟動,對電網的干擾也挺大,對馬達自身的壽命也不好!
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-18 08:17
謝謝各位
回答4樓:1.啟動負荷大,星三角啟動不了;2.我們電網夠大,沒問題;3.直接啟動比降壓啟動對電機好
請教3樓:電子過流繼電器沒有用過,性能可靠嗎?故障率高嗎?
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-18 09:05
如果熱繼電器調整太大,保護不了電機。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-18 10:02
說實在的,不是成熟的產品,對新出來的電子器件,我是不敢用在生產線上的
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-07-24
查看283596603的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-18 11:46
風機屬于二次方類負載,隨轉速的增加,輸出功率成三次方增加,啟動沖擊很大。一般直接啟動都采用關小或全關風機出口閥門,讓風機順利啟動后再逐步打開,這樣可以減小啟動時的沖擊電流;蛘咧挥屑哟鬅崂^的整定值或采用軟起、變頻器等設備。
孟祥興
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 1004 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2023-01-07
查看孟祥興的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-18 13:36
8樓說的很好,想省錢,得費勁,想省勁,用變頻器最好
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 941 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-09-26
查看huyou的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-18 14:08
引用
引用第8樓283596603于2011-04-18 11:46發表的  :
風機屬于二次方類負載,隨轉速的增加,輸出功率成三次方增加,啟動沖擊很大。一般直接啟動都采用關小或全關風機出口閥門,讓風機順利啟動后再逐步打開,這樣可以減小啟動時的沖擊電流。或者只有加大熱繼的整定值或采用軟起、變頻器等設備。

[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-18 21:17
變頻器代價太高。
  • «