yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-17 18:50
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題)
應該怎么辦才好呢?


狂學plc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 217 點
下載積分: 465 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-08-12
最后登錄: 2023-02-26
查看狂學plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 21:31
15KW,這么大的電動機,用星三角降壓啟動,或者用變頻器軟啟動
建議不要直接啟動,對電網的干擾也挺大,對馬達自身的壽命也不好!