樓主  發表于: 2011-03-16 21:25
臺達的變頻器出現電源一開變頻器就以一定的速度運轉,電位調速一點反應都沒,請問前輩這是怎么回事?謝謝
售后
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-16 21:35
你把接線 拆掉試了嘛?

先要判斷  變頻器故障 還是 外部故障啊
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
songyongtao
流浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 338 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-12-03
最后登錄: 2023-08-18
查看songyongtao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-16 22:15
我把電i位器拆了還是這樣呀
售后
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-27
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-16 22:22
如果將外部信號線拆除的話還是出現此故障則是變頻器自身故障
送修即可。
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-16 23:31
啟動信號  拆除了?
你是不是啟動短接了,面板給定速度?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-16 23:53
有可能是樓上所說。
檢查一下運行模式先。
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-25
查看bodau的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-17 10:23
先檢查一下設定!然后再下手檢修!這個是變頻器現場維修的必經步驟!有很多現場問題是參數設定的問題!
lzh4732897
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 137 點
下載積分: 557 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-05-18
最后登錄: 2021-01-02
查看lzh4732897的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-17 12:07
檢查一下是參數控制方式是不是外控。即端子控制。頻率給定是不是面板給定
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-17 12:51
你把參數恢復出廠值,再重新上電,看是否還會運行,即可判斷出是否是變頻器的問題了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yangjiejie) 熱心助人
    wfb610
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 685 個
    工控威望: 3967 點
    下載積分: 20570 分
    在線時間: 694(小時)
    注冊時間: 2009-09-25
    最后登錄: 2024-12-27
    查看wfb610的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-17 13:26
    檢查一下設置參數。
    shaoyy-11
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 104 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 1227 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2010-05-02
    最后登錄: 2017-05-27
    查看shaoyy-11的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-17 20:38
    檢查一下設置參數!
    jiangwei
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 376 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 3060 分
    在線時間: 276(小時)
    注冊時間: 2007-09-24
    最后登錄: 2024-12-24
    查看jiangwei的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-17 23:59
    好好檢查一下頻率給定的設定
    今天的努換來明天的收獲
    • «