  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
kxf163
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kxf163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-11 11:38
    情況是這樣的:變頻器輸出連接電機是工作正常的,但是想用萬用表去測量其電壓和頻率的時候發現很不準。請問大家有沒有什么辦法呢?
   變頻器是臺達的三相輸出。
   試過示波器和頻率表都測量不準。

   求各位大俠指點。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-11 11:46
用萬用表去測量其電壓

有一次有人叫我幫忙調一個松下的小變頻器,20HZ以下空載電機能動,20HZ以上不動
用表測輸出電壓只有最大只有20V,原來是別人錯把最高頻率的電壓設到了20V
改為200V后正常

我的表能測,你的表不能測,說明你的表不適合
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
kxf163
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kxf163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-11 11:48
樓上的你用的是什么表呢?能測到準確的頻率值嗎?
我這個變頻器也很小,0.4KW的,用的FLUKE17B 和34401A都測不準。與變頻器控制器上的顯示值不符。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-11 12:28
用萬用表測變頻器電壓肯定不準。用示波器測頻率,你所能測得的是它的載波頻率,而且是經過調幅的載波。變頻器內可以設置載波頻率。
簽名無效了,麻雀不見了!
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-11 15:10
我用的
FLUKE  117C
也可測較低的頻率
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-11 15:14
LoZ 功能:低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯誤讀數
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
zggk117
天道酬勤;人道酬善;商道酬信;
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 295 點
下載積分: 827 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2007-09-30
最后登錄: 2024-12-23
查看zggk117的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-11 21:26
用指針萬用表測量試試看。
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-13 08:44
變頻器上有自動檢測的,調出相應的顯示就可以了
123456zjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看123456zjy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-13 11:06
一般的萬用表都是默認測量50HZ的交流電壓,你當然測不出來。就像7樓說的直接調用變頻器的顯示就好了!
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-13 11:18
用福祿克289萬用表
xupo1981
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 197 點
下載積分: 387 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-08-08
最后登錄: 2024-02-22
查看xupo1981的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-13 19:40
變平器上有電壓和電流監視
mikehu
學習就學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 296 點
下載積分: 933 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-02-15
最后登錄: 2022-01-12
查看mikehu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-18 23:35
把交流變為直流測量啊
  • «