各位大俠:
    伺服電機與傳送帶通過同步帶聯接,功率400W,當傳送帶上的物品感應到感應開關后,伺服電機停止,但是伺服電機會不停的抖動,更甚至于尖叫。
如果將增益、剛性等參數設置好后運行正常,過幾天后,故障依舊。請教各位如何調試此類故障。謝謝!
一笑而過
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 20:07
能否將A4采用“常規自動增益調節”方法試試?直接將At_no 1.調整到At_no 5,多調整幾次,最后你再手動將PR20調為4,PR21調為2。如果還有振蕩再把PR20調小點。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。