面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-07 10:34
45KW的電加熱可以選用固態繼電器嗎,用PID控制,如果可以的話選多少安的比較好呢?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-07 10:41
固態繼電器好像不能PID吧,PID要用SCR吧?電流和你電壓有關系,一般要選2倍左右的電流,耐壓也要工作電壓的兩倍以上。所以你這個如果是380V三相,選150A--200A/1000V的可控硅。
簽名無效了,麻雀不見了!
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-07 10:49
我用PID控制通斷的,不是控制電流輸出呀,是三相加熱,選100A的 還是120的呢
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-08 23:10
使用固態繼電器是沒有問題的,而且沒有噪音
只不過是價格高、維護不方便,且是非隔離
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-10 13:12
同意一樓的說法,電流盡量選擇2倍以上的
星空依然藍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看星空依然藍的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-10 14:09
最好2倍以上。因為長時間工作。≈С2樓
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-11-25
查看wook的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-10 21:59
固態繼電器主要 是輸出端做好短路、接地保護,大功率加強散熱。當然電流越大越安全了。