wuyuxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 160 點
下載積分: 543 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-12-04
最后登錄: 2024-09-02
查看wuyuxing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-01 22:02
  各師師傅,請問西門子寄存器是十進制還是八進制?操作寄存器能以位操作嗎?如操作VW0是含是VB0和VB1?操作了VW0還能操作VB0和VB1嗎?
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 22:06
如果照你的那么理解的話就是八進制,操作VW0以后VB0和VB1的值會一起變化,也就是說你不能把他們當三個變量來用
[ 此帖被冰糖在2011-03-01 22:35重新編輯 ]
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1896 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2023-07-24
查看dahairhj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-01 22:15
是二進制。
VW0包括了VB0和VB1,VB0或VB1改變了,則VW0就改變了。VW0改變了,VB0或VB1就會發生改變。
wuyuxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 160 點
下載積分: 543 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-12-04
最后登錄: 2024-09-02
查看wuyuxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-02 10:37
明白,謝謝兩位熱心解答
king_txc1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看king_txc1985的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-12 16:20
真的像2樓說的那樣嗎,
VB0或VB1改變了,則VW0就改變了。VW0改變了,VB0或VB1就會發生改變。
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-25
查看wfb610的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-12 18:52
那當然啦,VW0就是VB0和VB1這二個字節組成的。