請問各位師傅:我公司使用的一臺5T葫蘆行車主鉤交流接觸器經常出現觸點相間短路故障。
現已將原來的觸點電流25A的交流接觸器更換為32A的。還是經常出現相間短路。(從使用方面看是
操作者經?焖冱c(diǎn)動主鉤操作按鈕導致的)。但是工作需要無法改變。
我想一個辦法就是將主鉤更改為可調速的。但是領導不同意。(經費太高。)
請問還有其它辦法嗎????????????
集思廣益。
在此先謝謝了。
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-30 19:39
觸點容量小,頻繁啟動電流大,易拉弧造成相間放電,建議加軟啟動器,幾千塊錢。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
jacktong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jacktong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-30 21:56
買個啟動器就好了,要有好的效果,得掏錢才可以的。
但你可以查下電氣資料,在接觸器上接電容也可以的。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-01-31 10:20
最簡單的方法是用一個接觸器,一個時間繼電器,三個大電阻接成串電阻降壓啟動線路就可以了。
ab1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 420 點
下載積分: 605 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-10-19
最后登錄: 2020-03-10
查看ab1981的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-01-31 11:51
你5噸的主吊接觸器觸頭電流30安左右?
接觸器在使用中380伏時,電機5。5千瓦,觸頭電流在25安左右,說明你接觸器選的不大,不知道你電機是多大的,一般來說主吊的接觸器要選大一點。
我公司20噸的行車主吊也是直接啟動的正反轉電路,很少發生你這種情況。
加軟啟動不經濟,要不你串電阻降壓啟動,檢查下電機,接觸器在加大,不要超負荷使用危險!
ntmss521
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ntmss521的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-01-31 14:21
我個人認為:你可以在接觸器上加相間保護 絕緣  可以把電弧分開
有什么需要聯系我QQ:351753378
ab1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 420 點
下載積分: 605 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-10-19
最后登錄: 2020-03-10
查看ab1981的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-01-31 15:13
引用
引用第6樓ntmss521于2008-01-31 14:21發表的  :
我個人認為:你可以在接觸器上加相間保護 絕緣  可以把電弧分開
有什么需要聯系我QQ:351753378


國內的接觸器都有陶瓷絕緣蓋的,我司用了很多國外的沒有陶瓷絕緣蓋也沒關系。
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1545 個
工控威望: 10485 點
下載積分: 9917 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-10-30
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-01-31 20:19
我來說一下,你沒關注它是錐度電機,啟動后依靠很大電流來脫離鎖定,要減小電流,必須很好的機械配合和優良的電磁關系,說白了就是沒有匝間短路什么的,這東西以前搞太多了!
沒有什么科技含量,也不好改.
約定
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看約定的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-01-31 20:28
用帶有滅弧裝置接觸器應該沒問題啦~~`
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-01-31 20:44
引用
引用第8樓wanghuhong于2008-01-31 20:19發表的  :
我來說一下,你沒關注它是錐度電機,啟動后依靠很大電流來脫離鎖定,要減小電流,必須很好的機械配合和優良的電磁關系,說白了就是沒有匝間短路什么的,這東西以前搞太多了!
沒有什么科技含量,也不好改.

有什么高招?總不能讓老總再聞吧?
10樓  發表于: 2008-01-31 20:47
SORRY,應為“問”,老板就是老板,沒有商量的于機會 。
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2007-11-16
最后登錄: 2023-07-07
查看jzh_003的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-01-31 20:49
可以考慮使用固態繼電器