遙控器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 257 點
下載積分: 4533 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2011-01-12
最后登錄: 2019-11-18
查看遙控器的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-02-27 14:39
看了電路圖是變壓器次級帶220V接頭電不電人
三人行必有我?td>
ygj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ygj的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-02-27 16:27
你所說的輸入繞組接法應該是帶抽頭的那種變壓器,220V接線柱處就是抽頭。輸入如果接380V,則抽頭應懸空;輸入220V時該處接L線,“0”處接N線,標有380的接線柱則懸空。兩種輸入任選一種。由此可以看出220V接線柱對次級”0“處有22V電壓是無疑的。沒電壓才不電人。
[ 此帖被ygj在2011-02-27 16:36重新編輯 ]
yang317fan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 1290 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2021-01-02
查看yang317fan的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-02-27 16:46
電源側:如果是380V,接0和380;如果是220V,接0和220。負載側:接0和需要的電壓。
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-02-27 19:49
同意5樓的說法
hanzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hanzhong的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-02-27 20:14
根據你說的情況可能是隔離變壓器,初級的220伏接線頭與次級0的 接線頭之間不會有電壓輸出,且220伏接線頭會電人
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-02-27 21:05
你量下輸入端得0是否與輸出端得0供零,如果是供零的話,就有220V,不電人那是假的。如果不供零,就沒有220V,怎么會電人???
wuqiabin
wuqiabin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 224 點
下載積分: 5908 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-06-18
查看wuqiabin的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-02-28 12:45
你來試一試就明白了!應該會比較爽的!
moyihao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 309 點
下載積分: 490 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2019-04-07
查看moyihao的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-02-28 19:56
隔離變壓器不打人的原理就是與大地形不成回路而不打人,隔離變壓器就是將付邊與原邊分開,原邊一般在變壓器處將星形的中性點接了大地,這就是咱們平常說的零線,它與火線間就行成了220伏的電壓,如果人體接觸到了火線人這個導體就與大地形成了回路而被打,而隔離變壓器的任何一端與大地沒有連在一起所以人接觸到副邊的任何一端就不會與大地形成回路而不被打,老式的bk型變壓器原副邊是接在一起的所以老式變壓器的副邊是打人的,新式的隔離變壓器只將隔離層或鐵芯接地,不可將副邊的一端接地,接了就壞了!樓主說的沒見過!
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-11-20
查看weichangye的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-02-28 20:09
簡直是胡搞
cuixiaobao12
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 1140 點
下載積分: 730 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2013-08-10
查看cuixiaobao12的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-02-28 21:21
很危險,不許違反操作規程
QQ540940771
xuefan1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuefan1985的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-03-01 11:24
如果是隔離變壓器的話,一次側與二次側就是兩個獨立的回路,不可能有輸出。如果是自藕變壓器,那可危險了!
xiqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 195 點
下載積分: 621 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2024-06-12
查看xiqin的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-03-01 12:40
如果是隔離變壓器的話,一次側與二次側就是兩個獨立的回路,不可能有輸出。如果是自藕變壓器,那可危險了!