遙控器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 257 點
下載積分: 4533 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2011-01-12
最后登錄: 2019-11-18
查看遙控器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-26 21:55
我今天聽一個老電工說控制變壓器進線端 有0   ,220  ,380  出線端 0 ,12 ,24  ,36 ,110  
進線端接 380V電變壓器就可以工作了,把進線端的 220接頭接線與出線端的 ,0 ,端接線組成 220付電源 進線端 的220接線不會電人我不明白
請高手指點
三人行必有我?td>
moyihao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 309 點
下載積分: 490 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2019-04-07
查看moyihao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 19:56
隔離變壓器不打人的原理就是與大地形不成回路而不打人,隔離變壓器就是將付邊與原邊分開,原邊一般在變壓器處將星形的中性點接了大地,這就是咱們平常說的零線,它與火線間就行成了220伏的電壓,如果人體接觸到了火線人這個導體就與大地形成了回路而被打,而隔離變壓器的任何一端與大地沒有連在一起所以人接觸到副邊的任何一端就不會與大地形成回路而不被打,老式的bk型變壓器原副邊是接在一起的所以老式變壓器的副邊是打人的,新式的隔離變壓器只將隔離層或鐵芯接地,不可將副邊的一端接地,接了就壞了!樓主說的沒見過!