• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-28
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-02-20 20:42
這樣做的目的是什么?是想提高電壓嗎?
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-02-23 17:31
能否將小功率三相設備,用于220V單相家庭用電路中。
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-12-26
查看山東滕州的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-02-23 18:06
學習了
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-02-23 19:26
本人以前公司有大量用過類似的例子,可供大家參考,用三相380變頻器帶兩相380V變壓器,負載為鹵素燈?br />變頻器功率比變壓器要大,不然啟動時,變頻很容易過載。
實例:變頻器30KW 380V
            變壓器18KW   輸出2400V
            負載為高壓鹵素燈?br />作用:讓高壓鹵素燈實現無級功率調節。
注意:本例下限頻率不能低於40HZ。不然燈會閃爍,上限為50HZ
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3325 點
下載積分: 71072 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-28
查看西歐工控的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-02-23 19:39
用一個全隔離單相交流調壓模塊就可以了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go