• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
楊欣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊欣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-10 09:48
各位大俠,我在用三菱的AD模塊讀取熱電偶的溫度時,是不是讀取的數字量直接除10就可以得到攝氏溫度了,AD模塊和溫度模塊有什么區別呀,希望高手指點下,謝謝了
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-03
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-10 11:04
沒那么簡單!
要用對比測試才能確定,簡單的就只高低值;要精確還須多級補償
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hhg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 209 點
下載積分: 621 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2020-08-19
查看hhg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-10 17:18
可以,AD模塊是把電流或電壓轉換成數字(12位的話是0-4095),溫度模塊可以直接讀數值(指熱電偶不需要加電流或電壓轉化),但不一定等于溫度數值
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-10 18:35
熱電偶不能直接和AD模塊連接的,只能和溫度模塊連。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-10 20:44
溫度是專用的模塊,專門針對熱電偶或熱電阻輸入的
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-04
查看ngch的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-10 20:54
AD模塊和溫度模塊是兩個不相同模塊,不要混為一潭,AD模塊是把電流或電壓轉換成數字;溫度模塊是模擬量轉化成數字量。
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-02-10 21:34
樓上的老兄,電流或電壓也是模擬量啊,AD模塊是把標準模擬量信號轉換成數字量信號,溫度模塊是把非標準的模擬量信號(熱電偶或熱電阻)轉換成數字量信號。如果用AD模塊讀取溫度值需要在熱電偶或熱電阻的輸出端加裝溫度變送器,將熱電偶的mv信號或熱電阻的阻值信號轉換成標準的電流或電壓信號才可以
[ 此帖被ysheng9099在2011-02-10 21:39重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(dl2006) 熱心助人
    mayanheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 183 個
    工控威望: 295 點
    下載積分: 1257 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2010-09-18
    最后登錄: 2018-09-21
    查看mayanheng的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-02-11 17:20
    6樓說的對,熱電偶是0-4mv的電壓信號。AD模塊需要的是0-5v  0-10v  0-20mA這三種的任何一種

    熱電偶的0-4mv的電壓信號。要轉換成0-5v  0-10v  0-20mA這三種的任何一種才行
    chengjianbo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 573 點
    下載積分: 3443 分
    在線時間: 1285(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2024-11-04
    查看chengjianbo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-02-11 18:06
    6樓說的沒錯,如果用AD模和溫度變送器組合讀取溫度程序比較復雜,調試麻煩,但是各個通道干擾小
    溫度模塊簡單些,如果各個熱電偶測試點是絕緣的,用溫度模塊好些。
    周紅軍
    學習,學習,再學習。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 573 個
    工控威望: 725 點
    下載積分: 11157 分
    在線時間: 451(小時)
    注冊時間: 2010-03-04
    最后登錄: 2024-10-21
    查看周紅軍的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-02-11 21:42
    學習啦
    fubin739
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-11-02
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-02-12 10:02
    熱電偶的溫度與其輸出信號是非線性的,要做準確比較難,建議直接用溫度模塊。
    工控者
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 872 點
    下載積分: 397 分
    在線時間: 189(小時)
    注冊時間: 2010-05-27
    最后登錄: 2024-10-22
    查看工控者的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-02-12 11:28
    學習啦!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go