johnny_lew
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看johnny_lew的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-31 10:22
新手問題

我學習的這個simotion D425運動控制系統,有兩個Drive-CLIQ接口的伺服電機,想實現B電機與A電機的同步,但我嘗試了很多次也沒有實現。想請教一下,要實現兩電機的同步,在SIMOTION SCOUT中要進行哪些操作和設置哪些具體的參數,另外有哪些地方是要特別注意的?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-31 21:34
兩臺電機同步很好完成,一臺開環,另一臺閉環即可,俺沒用過SIEMENS的運動控制系統,不敢妄下結論,大體方法如下:將開環控制的伺服控制器的數頻輸出接口接至另一臺伺服控制器的的數頻輸入接口,做位置或轉速信號給定,然后設置參數即可!