greencgl102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 232 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2024-05-26
查看greencgl102的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-27 15:26
兩個PLC模塊怎么通訊和組態呀?
dylan0719
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-27 15:55
好像沒說清楚是什么問題
greencgl102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 232 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2024-05-26
查看greencgl102的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-28 09:05
如兩塊模塊,F(xiàn)X3U-128R  和FX3U-80R  .第一塊輸入點到X77,第二快輸入點從X80開始,怎么設置啊、
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-10-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-28 17:42
用485BD組成N:N網絡!相關內容可以參考三菱的通訊手冊。
還有就是,X77以后的點不是X80,而是X100。切記
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(greencgl102) 熱心助人
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人
    aa22284
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 323 點
    下載積分: 1235 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2011-11-05
    最后登錄: 2017-05-08
    查看aa22284的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-11-11 12:43
    FX3U-128MR(主機)  和FX3U-80ER  (擴充機)什麼都不用設定,也不用寫通訊程式......只要將排線插入即可