wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
28KW。如功率因數0。85測為=51A, 用戶: 計算結果: 截面 S = 25 平方 彎曲半徑 R = 506 mm 電纜重量 W = 1267 kg/km 計算功率 Pjs = 28 kw 計算電流 Ijs = 50.05A 功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系數 = 0.70 1:按線路壓降選擇時,截面 S = 10 平方 滿足 計算電壓降 U% = 3.515 % < 線路允許電壓降 = 4.00 % U%= (1.7544x0.85+0.0940x1)x50.05x100x1.732/380*10 2:按靈敏度選擇時,截面 S = 25 平方 滿足 線路允許長度 L = 220V/(線路相保阻抗x1.3x自動開關整定電流x瞬動倍數 > 100.0m 723.2m = 220V/(2.7058x1.3x60Ax10) > 100.0m 注意:此計算未考慮上級系統,實際電纜長度可能會更短,截面要增加一檔。 3:按整定電流選擇時,截面 S = 25 平方 滿足 A,校正后載流量=樣本載流量x校正系數x樣本溫度/環境溫度 77.70 A=111.00Ax0.70x25.00/25 B,校正后載流量/1.1 > 自動開關整定電流 77.70A/1.1=70.64A>60A |
---|---|
|
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
|
電動機的話就要大一點,啟動沖擊不可忽略,變頻啟動16就夠了 |
---|---|
|
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
|
電流應該沒有73a,莫非你說的是啟動電流 |
---|---|
|
xvqinhai
級別: *
|
根據功率W=UIcos&就能算出每根線的電流,但是首先要知道功率因素是多少。然后根據電流來選擇線徑。 |
---|---|
|
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
|
28千瓦怎么會有73安的電流?最多五十幾安,10平方的銅線就夠了,73安16平方就夠了! |
---|---|
|