機器的總功率是28KW,三線四相電壓380V,電流73A,73A是平均每根線的電流,還是3根線的總電流。應用多粗的電線(銅線)
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 10:49
28KW。如功率因數0。85測為=51A,
用戶: 計算結果: 截面 S = 25 平方
彎曲半徑 R = 506 mm   電纜重量 W = 1267 kg/km
計算功率 Pjs = 28 kw   計算電流 Ijs = 50.05A
功率因素 Cos = 0.85   相位 : 三相   校正系數 = 0.70

1:按線路壓降選擇時,截面 S = 10 平方  滿足
計算電壓降 U% = 3.515 %  <  線路允許電壓降 = 4.00 %
U%= (1.7544x0.85+0.0940x1)x50.05x100x1.732/380*10

2:按靈敏度選擇時,截面 S = 25 平方  滿足
線路允許長度 L = 220V/(線路相保阻抗x1.3x自動開關整定電流x瞬動倍數 > 100.0m
     723.2m = 220V/(2.7058x1.3x60Ax10) > 100.0m
注意:此計算未考慮上級系統,實際電纜長度可能會更短,截面要增加一檔。

3:按整定電流選擇時,截面 S = 25 平方  滿足
A,校正后載流量=樣本載流量x校正系數x樣本溫度/環境溫度
     77.70 A=111.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后載流量/1.1 > 自動開關整定電流
     77.70A/1.1=70.64A>60A