為什么用模擬量做的溫度會有0.1或0.2的跳動呢?(沒有用變頻器,不會有干擾),用溫控表通訊的就沒有跳動,多少度就是多少度,不會有波動。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-12 16:22
增加采樣時間試試。采樣時間過短容易造成溫度顯示有波動。
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-12 16:24
對的,增加采樣時間,取平均值,就不會了
guyue
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 1710 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-14
最后登錄: 2024-11-02
查看guyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-12 16:28
采樣時間的確很重要
h999999999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看h999999999的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-20 21:24
模擬量(4-20mA 0-20mA  )看看測量時間 時間短的話容易產生小的波動 就和一組數字一樣如44454444644454444344454448 受外界的影響有但是小 那解決的方法就是延長時間  取多了就穩定了
beethoven21
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 204 點
下載積分: 916 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2020-04-13
查看beethoven21的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-20 21:42
樓上說得有理……