xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-01-11 18:34
發現仿真軟件不能檢測Y0000脈沖輸出,D8140也沒有計數,請問是什么原因!
wwl2005520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 220 點
下載積分: 729 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2006-09-10
最后登錄: 2024-06-24
查看wwl2005520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-01-12 17:09
把你寫的程序截圖上來才能看明白
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-01-14 22:28
plsy k1000 k20000 y0
LDD>= d8140 k20000 set y2
Y2脈沖方向 Y0 發脈沖 D8140 記脈沖數

用了仿真軟件,發現 Y0一直是off 改變了脈沖頻率還是一樣 ,而且D8140也沒有記數一直是0
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-01-24 05:19
雖然說是仿真,但實際上不是真的,它只能看到常閉點的狀態
wanghoney
honey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 441 點
下載積分: 1122 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2022-12-01
查看wanghoney的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-01-19 00:43
老大,怎樣才能仿真呢,謝謝