在路上之愚公
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看在路上之愚公的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-10 14:52
手頭沒有找到這個的接線資料,還望各位大俠能告知如何接。我看到上面有VIN1,IN1,COM
VIN2,IN2,COM。
我們公司 現在剛開始用三菱的PLC,好多東西還不是很清楚,希望誰能給我幾分FX系列的電氣原理圖接線圖等,不勝感激!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 9503(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-10 15:34
王松懷
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王松懷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-10 17:16
那你的配件是電壓輸入還是電流輸入呢,
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-14
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-10 20:20
VIN:電壓+   IN:電流 +    COM:-端,電流輸入時把VIN與IN短接
ghx1985520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 464 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2014-06-03
查看ghx1985520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-11 14:34
VIN:電壓+   IN:電流 +    COM:-端,電流輸入時把VIN與IN短接,電壓輸入把VIN與COM接就可以了。具體的可以看看模塊的說明書呀