歐姆龍DC24V的光電,我從一個電控柜的24穩壓電源供電,然后把信號線接到另一個電控柜中的PLC中可行么?。。另一個電控柜也是有單獨穩壓電源的。求大蝦指點!
馮丙超688
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看馮丙超688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-09 18:53
可以的,只要電源沒問題就可以,只不過要注意信號干擾的問題,主副電路分開敷設。
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-09 19:02
但是,兩個24穩壓電源要共地。也就是說兩個24穩壓電源的負極要連接在一起
樓主留言:
哦。。這樣啊,也就是說不共地的話,信號輸出線和PLC上的負極沒有回路就無效果是吧?
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-09 20:56
2樓正解
孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-10 04:54
2個電源負極相連可以。否則不行。。但最好別這樣接
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-10 07:03
你是吃飽撐著吧,既然PLC柜有24V電源,有何必另引電源呢?很好玩是吧?另外2樓的正解。
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-10 07:47
5樓--你是吃飽撐著吧,既然PLC柜有24V電源,有何必另引電源呢?很好玩是吧?另外2樓的正解
--------------------------------------------------------------------------------------
現場情況不了解,不過有時我就這樣做,2臺PLC公用1個光電或接近開關
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-10 08:39
還是基礎問題。二個獨立的供電系統如果沒有將各自的參考點(地端)連接在一起,怎么讓它們工作?除非你采用無源信號連接則不需要共地。
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-03-17
查看liang48222的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-10 09:30
引用
引用第5樓liuxianhua于2011-01-10 07:03發表的  :
你是吃飽撐著吧,既然PLC柜有24V電源,有何必另引電源呢?很好玩是吧?另外2樓的正解。

這樣接,多了,奇怪嗎?公用一個信號端
不求門當戶對,只求感覺到位
dandan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dandan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-10 09:59
各位大俠,小弟受教啦。。5樓憤青帝。
whyhjj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看whyhjj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-10 11:19
24v電源都是開關電源,電源負極和金屬外殼一般相連再與配電柜接地相連,連接點總會有接觸電阻的,所以最好還是在一個回路中接線。
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-12 18:19
2樓正解,也同意8樓,我們也有這么用的。