請教各位高手:我看到有些資料說明是PLC是直接控制伺服驅動器,然后伺服驅動器驅動電機。但三菱FX2N在控制伺服電機時是不是在PLC與驅動器之間一定要有FX2N-10GM一類的定位控制模塊嗎?
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-02 17:50
fx2n PLC不適合做定位控制,必須要加定位模塊,你可用FX1N或FX3U PLC     
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-02 18:40
fx2n 只能用脈沖指令控制,不能用定位指令
三菱
夢夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 242 點
下載積分: 557 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2010-11-18
最后登錄: 2018-03-30
查看夢夢的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-02 19:18
不一定啊,可以用PLC本身的肪沖輸出來控制伺服電機,可以用PLR和PLSY兩條指令來發脈沖來驅動伺服電機,如果想做定位的話也可以不過做程序多一些
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 715(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-12-27
查看guofu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-07 18:19
樓上說的對 不一定控制伺服就得用定位模塊 用PLSY 也可以呀
ranaijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 203 點
下載積分: 7657 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-06-01
查看ranaijun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-07 23:13
FX系列主機都不能直接做差動控制,必須加模塊!
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-07 23:24
fx自動機是可以控制伺服電機的,你也沒有說要位置控制模式
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-08 19:42
PLSY指令來發脈沖來驅動伺服電機!
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-09 13:42
謝謝大家!我覺得我應該這樣問:用三菱FX2N 驅動伺服電機做定位控制時,是不是一定要在PLC與伺服驅動器之間加定位模塊?如果不加,是否能達到同等效果?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-09 15:28
不一定,但FX-2N達不到定位模塊的效果,定位的話,我一直用OMRON的CP1H,很好
jag.alex
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 195 點
下載積分: 449 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-10-31
最后登錄: 2024-05-05
查看jag.alex的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-09 18:39
如果是簡單定位用FX1N,FX3G,FX3G及可!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-24
查看dmh的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-10 16:59
用1N,3U可以直接用PLC