• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 14:15
啟動交流接觸器的時候,出現噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,當斷開保護器的電源后,就正常了~~~,特請教專家們該故障出現的原因與排除方法,謝謝。。


[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-08
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 14:25
浙江生產的容易出現噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作。!
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10256 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-10-16
查看bodau的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-30 14:28
短路保護器有問題,換一個試一下!
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-30 14:58
保護器是偽劣產品!
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-30 15:08
產品有問題。
無錫大阿福
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 254 點
下載積分: 650 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2015-03-06
查看無錫大阿福的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-30 15:11
短路保護器出問題了
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-30 15:32
更換了保護器也是這樣的。謝謝各位
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-30 15:40
接線問題,斷相保護器的電源不應該接在交流接觸器的輔助常開點。
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-30 15:48
引用
引用第7樓wwcwwc于2010-12-30 15:40發表的  :
接線問題,斷相保護器的電源不應該接在交流接觸器的輔助常開點。



開始我也對這個不太理解,后來發現剩余的5套控制都是這樣的接法,目前都在正常使用,所以這也是俺的一個困惑。謝謝
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-30 16:00
電源斷線或接觸不良
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-30
查看jklmn123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-30 16:30
把常閉觸點短接看看
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-30 17:55
從描敘看是保護器常閉觸點有問題,
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go