jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-22 09:46
485總線PPI,S7-300做主站,S7-200做從站,程序是怎樣的?
我只知道S7-200做主站,S7-200做從站時,可以主站用向導NET_EXE,
S7-300做主站時,是不是也是這樣?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-22 10:28
S7-300不支持PPI,因此你需要使用EM277組成DP通訊網絡。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein) 熱心助人
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-22 10:39
    哦,本來是S7-200做主站的,多方便啊,現在客戶要求用S7-300,郁悶,靠
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-12-22 10:49
    謝謝,能否順便貼本EM277的手冊上來
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4283 分
    在線時間: 9540(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-24
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-12-22 11:12
    引用
    引用第3樓jx_einstein于2010-12-22 10:49發表的  :
    謝謝,能否順便貼本EM277的手冊上來


    EM277僅完成協議轉換,無需手冊,且與300做DP通訊,200側不需要編寫通訊程序,300側組態輸入輸出對應的通訊區即可。

    詳細請搜索論壇。

    Regards
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-12-22 11:17
    謝謝指教
    天鋒
    邁翔
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 509 個
    工控威望: 1446 點
    下載積分: 22840 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2010-12-07
    最后登錄: 2024-09-01
    查看天鋒的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-12-22 12:43
    一樓的說的對
    邁翔
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-22 12:58
    我也一直在查資料,300和200通訊,西門子資料說MPI也可以,1樓說的是PROFIBUS吧,我有4個從站,用PROFIBUS的話,要4個EM277,就要多8000塊錢,
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-12-22 13:01
    資料也貼出來,300和200有MPI,PROFIBUS,和以太網,三種方式
    附件: s7-200與s7-300之間的通信.pdf (838 K) 下載次數:56
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    laz7906
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 163 個
    工控威望: 218 點
    下載積分: 840 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2009-09-05
    最后登錄: 2024-12-18
    查看laz7906的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-12-22 14:00
      
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-23 18:02
    NO,不是需要EM227,沒有這個模塊都可以,直接用編程口組網MPI網絡。300肯定是主站,這里你還需要設一個或幾個200是主站,因為PPI網絡支持多主站,然后其他的都差不多,你只要找到300PPI網絡組態的相關設置既可以