chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-06
查看chenlf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-21 14:59
伺服電機怎樣不用原點開關直接慢速碰撞到終點后返回尋找Z脈沖。就是一個感應開關都不用。具體該怎樣做,程序該怎樣編。
[ 此帖被chenlf在2010-12-21 15:50重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-08
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 15:21
呵呵,那就用轉矩模式,不動后返回尋找Z脈沖
不過是非常的使用方法
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-10-26
查看guofu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-31 15:29
設定脈沖數和實際脈沖數比較輸出M用M作為近原點信號
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-31 22:48
使用Data set
wxz11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 338 點
下載積分: 1245 分
在線時間: 384(小時)
注冊時間: 2006-10-01
最后登錄: 2020-11-29
查看wxz11的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-31 23:51
用扭力控制模式,扭力設置百分之70左右,不動后扭力上升給個輸出信號,尋找Z脈沖,我們這邊電腦經編機就是永這種方法
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-01 08:51
主要看你用什么樣的伺服系統,什么樣的控制系統
大多數伺服系統回原點都是由控制器(比如PLC)來完成的
有個別的伺服系統利用轉矩檢測,電流檢測完成原點回歸的(比如yamaha有一款伺服就可以)
不同品牌的伺服系統完成原點回歸飛方式差別很大