14ES的PLC 有時候重新運行 這段都不動 搞了很久 沒找出問題,希望大家幫我解決!~
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-08-16
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-17 12:19
不是很明白你說的問題。
這段程序只是上電后第一次循環會執行,之后就不執行了。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-17 12:36
不是不動,是你沒搞明白M1002的含義。臺達的M1002跟三菱的M8002是一樣的,都是在PLC運行的瞬間動作一下,之后只要PLC不斷電或者從新啟動,M1002觸點后邊的程序就只執行PLC開始運行的結果。
樓主留言:
這個我知道,就是RUN的瞬間接通一次。我的問題是RUN的時候M1002沒接通
sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-07-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-17 13:28
我不曉得是軟件問題還是硬件問題
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-17 15:59
運行時通斷的太快,有時候肉眼根本就看不見。
樓主留言:
監控很多次了,就是不明白問題出在哪。如果接通了 數據應該傳送到寄存器。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-17 16:09
樓上正解,樓主置位M1279,可以先斷開電源,再開電源,用軟件監視M1279是否置1!
樓主留言:
M1279  在我這個程序里面就當成一般的輔助繼電器用了。ES系列的 沒這個功能
懿炎
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看懿炎的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-17 16:14
看不明白我還的好好學下