plc123321
級別: 探索解密
|
為什么在X0和X1同時得電的情況下,Y1不得電,但M0線圈卻得電,我自個分析,MOV K3 k1y0將Y1變?,但為什么顯示不出,通過內存顯示,Y1的確不得電,Y1不得電的原因在于mov k5 k1y0在y1斷電了。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
K4=二進制的100,那么Y1已經被復位了。 當出現雙線圈時,以最后出現的狀態為準,樓主要去看手冊了。 |
---|---|
|
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
|
簡單問題,雙線圈的緣故。 |
---|---|
|
fytjbtxy1997
學習學習再學習
級別: 探索解密
|
路過 |
---|---|
|
fytjbtxy1997
學習學習再學習
級別: 探索解密
|
路過 |
---|---|
|
lxhwawa
級別: 略有小成
|
同意4樓和7樓 雙線圈,以最后出現的狀態為準,在掃描結束后輸出。當MOV K3 K1Y0,Y1置位,之后是LD Y1 OUT M0,這樣的話M0是置位的,雖然后面的Y1復位了,但在這個掃描周期內,M0還是置位的。 |
---|---|
|