pihailin
活到老學到老
級別: 家園?
|
安全繼電器 在 CH1 CH2 輸入條件滿足時 K1 K2 常開點閉合 常閉點斷開 。輸入S12 13 14......一般接安全門 急停開關 ,其中有一個復位輸入,也就是在安全門 急停開關從斷開到閉合時必須按一次復位否則輸出K1 K2 是不會閉合的。 |
---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
|
學習才能不斷進步。 |
---|---|
|
fire87329
級別: *
|
此安全繼電器可以有多種組合 用于安全門和急;芈 在CH1 CH2滿足的情況下 由START UBIT給個脈沖促發復位 當然也可以把復位單元短接 做自動復位使用 比如和需要手動復位的光柵配合使用時可以自動復位比較方便。 |
---|---|
|
fire87329
級別: *
|
此型號應該是X3.10P的吧!如果沒看錯的話 呵呵! |
---|---|
|