woaiavav
級別: *
|
晶體管類型的PLC,其上的普通輸出點,比如三菱有的是Y0和Y1,我的意思是除了這特定的輸出點外,其他的普通輸出點,能否發脈沖控制步進電機? |
---|---|
|
winday
級別: 略有小成
|
除開Y0和Y1外,其他都不能發脈沖。 因為Y0和Y1才是高頻三極管。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
每個都可以,看你要頻率是多少。因為高頻的是中斷處理的,Y0y1有專門的指令,如果你自己給其他輸出做子程序也可以,但是不要影響整體就可以了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
3樓正解,關鍵是要看你需要輸出的脈沖頻率是多少! |
---|---|
|
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
|
3樓正解,關鍵是要看你需要輸出的脈沖頻率是多少 |
---|---|
|
ronronlong
級別: 正式會員
|
理論上三樓是正解,在實際應用中,一般以產品的功能決定,決不會用Y5/Y6來發PLS驅動電機! |
---|---|
|
woaiavav
級別: *
|
3樓說的我有試過可以,不過頻率過高誤差就不行了,你說的子程序是用中斷指令來讓它變成輸出高頻? |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
|
正常時用Y0\Y1,其他的也可以,但是容易出錯等等 |
|
---|---|---|
|