fkw12345
級別: VIP會員
![]() |
樓主怎么不檢查一下進線電壓呢? 這種情況多動動手檢查一下就能解決的事情! |
|
---|---|---|
|
zhangyilin
級別: *
![]() |
檢查以下電壓看是否波動大,進線電壓是變壓器供給還是電源端直接接220v,如果是變壓器那可能是容量不夠。 沒有變壓器的話在檢查接觸器 |
---|---|
|
ffjcy
級別: 探索解密
![]() |
陶瓷電工群124866821,歡迎陶瓷廠電工加入; 一起交流;學習陶瓷行業電路;及工作介紹! |
---|---|
|
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
![]() |
你是不是用變壓器供電,變壓器用的太小了,而你用的接觸器又用的比較大。如果是這樣的話,把變壓器去掉,接一根零線到控制箱就可以了! |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
1.電壓低。檢查電壓。 2.接線松動,檢查接線。 3.接觸器有問題。 |
---|---|
|
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
![]() |
是不是供電線路太長和線路太遠 這樣有可能壓降太多, |
---|---|
|