306zhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 101 點
下載積分: 551 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-05-08
最后登錄: 2012-07-05
查看306zhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-11 09:11
兩臺施耐德ATV21H075N4變頻器帶動分別兩臺75KW水泵一投一備,一臺變頻器或水泵出現故障就自動起到 另外一臺,但現在只有一個壓力傳感器信號,請教各位一個壓力傳感器能同時給信號到兩臺變壓器嗎?如果不行有什么方法嗎?謝謝!
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 09:18
買一個,現場電源—信號隔離處理器(一入二出)

型號是 ;TM60043
306zhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 101 點
下載積分: 551 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-05-08
最后登錄: 2012-07-05
查看306zhao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-11 09:35
嗯嗯!謝謝啦!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-11 12:20
如果買傳感器不方便,用繼電器控制也可以實現。
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-11 12:26
你的壓力傳感器是輸出4-20ma的信號嗎,如果是就可以控制兩臺變頻器。