pxh8848
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pxh8848的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-10 21:16
先謝了!現有SMC可讀行程氣缸(A,B相脈沖輸出).可不可以用在QD62D計數器上?如何接線?我試過將A,B相接在PRSTCOM和FUNCCOM上,24V接在A16和A18上,但不能計數,請指教.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 22:31
圖片:
供你參考
pxh8848
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pxh8848的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-11 22:10
已解決,將B20和B19接24V,A20和A19分別接A-B相脈沖信號。
多謝樓上的熱心,您提供的是QD62和QD62E的接線圖。