• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wesw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 673 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2015-12-29
查看wesw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-30 22:15






實在郁悶了,PLC 型號 三菱 FX2N 64MR   
dolby7
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dolby7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 22:50
之前有遇到軟體問題,找新的軟體重灌試試吧
war321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 184 點
下載積分: 547 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2013-08-14
查看war321的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-30 22:54
SC-09是不是查到了COM1的那個電腦口啊 ,如果是 建議重啟計算機。 也許有其他的軟件占用了COM1
baichao0213
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看baichao0213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-30 22:59
你的電纜和PLC不匹配!建議你換個電纜,或者是從軟件上設置一下端口!記住不要熱插拔!
wesw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 673 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2015-12-29
查看wesw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-30 22:59
謝謝,樓上2位的意見。
回二樓: 已經從GX 7.08 升級到了 GX 8.86 問題依舊
回三樓: 電腦已經重啟過了,COM從1換到COM5 都試用了,好像沒啥變化。

正在懷疑是不是線的問題了。。。
baichao0213
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看baichao0213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-30 23:00
還有別忘了PLC驅動!~
wesw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 673 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2015-12-29
查看wesw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-30 23:12

回樓上: 我的線 是 SC-09  RS232 TO RS422
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8213 個
工控威望: 10342 點
下載積分: 21025 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-01 08:10
檢查通訊電纜,查看參數設置,要注意PLC的型號選擇等。軟件一般出問題的可能性不大,為了驗證電纜,換臺電腦或者PLC通訊看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-01 08:48
樓主所連接的是A系列還是FX系列?
tds223
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tds223的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-01 10:08
國內SC-09不是你發那個樣子的
我估計你線是不是換一條試試
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-01 10:34
用別的PLC和線試試。這應該是沒有通訊信號,硬件沒有聯通。
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-01 13:53
建議樓主關注下8樓的提示,當連接A系列PLC時,需在MAC/MTA透明模式項大狗
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go