akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 22:24
我現在在找關于LenZe電機自帶編碼器與西門子PLC接線的資料,有8根線.+,。, A,。粒,。,。拢,。,。茫娫唇樱。 。粒樱桑埃, B-接I0.1,可是正轉正常,反轉就不對了.(反轉一周比正轉一周脈沖少了).希望有知道原因的大哥能提供幫助...郵箱akang8612@126.com         QQ: 313611108
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 22:35
我看應該是操作問題,樓主須注意了,編碼器是非常精密的元件.,每轉一周發出幾百到幾千脈沖,敢問樓主反轉一周能正好停在原來正轉的那個位置一點都不差嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-25 09:58
這個嗎,在理論上講,正傳反轉時有可能出現一個脈沖的差別的,因為正傳時候和反轉時候的計數點都是在I0.0上升沿,正反轉的計數點就成了一個高電平的對立兩個邊沿
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-08-29
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-25 10:04
這種情況在國產編碼器中常見 主要是軸承磨損導致碼盤偏心 正反轉所處偏心位置不同 這種情況就會漏計  要么你就試試不帶負載時是否還繼續丟脈沖
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-25 11:09
我了解了一下編碼器是差分式的, 好象要用到一個高速布爾處理器...
但我用的是S7-200的PLC ,沒有這個模塊,300的有
是不是可以用別的辦法解決,最好不要增加東西
請高手指點!!!      謝謝大家