原來一直使用嵌入式的電壓或互感器配電流表,現在要求把電壓和電流值顯示在觸摸屏里,比如電源的電壓值380V或電機的實際電流等。問一下是不是要用到PLC的模塊啊
[ 此帖被wymchp在2010-11-25 06:45重新編輯 ]
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2024-09-25
查看zl6079的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 22:05
電壓、電流變送器加2AD模塊
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-24 22:07
應該是的
一天自動化
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一天自動化的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-24 22:07
用一個電壓、電流輸入模塊就行了,如果是三菱用2DA或4DA吧,4毫安~~20毫安或0伏~~10伏對應模塊的數值0~~2000,直接讀取模塊數值換算一下就行了,很好搞的。
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-24 22:08
加個模擬量模塊
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-10-16
查看蕭風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-24 23:13
1樓正解
學無止境
guo_chj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 187 點
下載積分: 549 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2009-03-14
最后登錄: 2024-10-23
查看guo_chj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-24 23:28
原表如帶通訊功能的話,用PLC與儀表通訊.
李123456
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李123456的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-25 09:28
如果你是在原來設備基礎上改造建議加裝模塊,但如果你是制造設備到有一些PLC具備這些功能,一般都是國產  不用加模塊
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-25 09:31
用AD模塊和電壓、電流變換器,或者用兩塊帶BCD輸出的電壓、電流表輸到PLC輸入模塊。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-25 09:33
可以用支持通訊的表直接和觸摸屏通訊。
你說到電機電流和電壓,如果你使用變頻器了那就直接觸摸屏和變頻器通訊讀取
wymchp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 735 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-09-25
查看wymchp的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-25 21:27
拜謝各位仁兄的回復,不勝感激