小兵2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小兵2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 06:39
矢量控制下的變頻器 高速運轉時 就報 橫轉速過電流是怎么回事呢
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 07:17
原因有很多,加速時間設定太短,V。F特性選擇不當,使用電機容量超過變頻器容量。負載的瞬間變化,電源的瞬間變化等等。如果是頻繁的報警,也有可能是電機繞組的匝間短路,繞組的絕緣擊穿,電機輸入端端子絕緣變低,變頻器通風條件差,溫升加大等。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(愛工控) 熱心助人
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8212 個
    工控威望: 10341 點
    下載積分: 21023 分
    在線時間: 3005(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-05
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-11-24 07:29
    如果單純高速時候報錯,可能是阻力過大或者設定的加速時間太短的原因。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    小兵2010
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看小兵2010的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-11-24 19:38
    感謝回復
    現變頻器 為有編碼器脈沖反饋的矢量控制 如果選擇無脈沖反饋下的矢量控制 就不會報警
    現我診斷為 編碼器不匹配 震動過大 有脈沖丟失
    不知各位朋友還有什么好的意見 交流
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 458(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-10-18
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-11-25 10:33
    閉環控制報錯,你負載太大,造成了速度不夠,這一調節就造成后果了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(愛工控) 熱心助人
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    愛工控
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看愛工控的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-11-25 11:00
    負載越大 速度越快 電流就越大 最好是加大變頻器功率 下次選型時用大點的變頻