jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-21 13:42
我廠是生產短纖的,F(xiàn)在后紡切斷機,油泵,風機經常停?赏O聛碓匍_就是正常的。開段時間又停。請各位師傅幫幫忙。謝謝、
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-21 13:44
是什么東西控制的?PLC,還是別的東西?說清除點。
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-21 14:17
繼電器,控制變頻。
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-21 14:21
啟動也是有先后的。(先風機,后油泵,再切斷機)可停的時候是全停了。我想是不是風機那塊啊
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-21 14:23
屬于順序控制,應該是先啟動的回路有問題。
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-21 14:29
        看看是不是變頻或者熱繼電器過載了,一般都是聯動的!
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-21 14:34
繼電器就是把變頻啟動,不可能過載啊,變頻停了,再開也是好開的啊。
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-21 14:38
引用
引用第3樓jinyonghui于2010-11-21 14:21發表的  :
啟動也是有先后的。(先風機,后油泵,再切斷機)可停的時候是全停了。我想是不是風機那塊啊

人為停機時也是全部停止嗎?如是就檢查一下總停按鈕或控制電源接線是否松動。
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-21 14:46
變頻器可以設自動復位的,7樓說的情況也有可能!
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-21 14:49
都看了。沒什么問題。他停也沒規律,有時一天停1次,有時一天停10次。
jinyonghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinyonghui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-21 14:57
沒有自動復位,那是我調的變頻。我知道
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-21 15:00
檢查一下控制回路,線頭有接觸不良。松動。重點風機的控制回路。自;芈