夢夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 242 點
下載積分: 557 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2010-11-18
最后登錄: 2018-03-30
查看夢夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 19:53
FX1S和FX1S通訊用RS485通訊不上 ;程序如下:   主站:   M8038-------------------MOV   K0     D8176  
    M8038-------------------MOV   K1    D8177
    M8038--------------------MOV  K0     D8178
  M8038--------------------MOV  K3     D8179
   M8038--------------------MOV  K6   D8180
       M8000--------------------MOV  K2X0     D0
     〈  K0   D10-------------MOV   K255  K2Y0
  從站:     M8038---------------------MOV  K1   D8176
        M8000---------------------MOV   K2X0   D10
    〈  K0    D0---------------MOV  K255  K2Y0
本人QQ475998237,還望指點迷惑
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 20:48
正在學習中,還記不住那么多的寄存器
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138784 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-07
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-18 23:12
有好幾個可能 :
1) 硬件有毛病:
  1-1) 確定 485 模塊可以正常操作
  1-2) 確定 PLC 可以正常操作
2) RS485 接線
  2-1) 請按照手冊說明接線.
  2-2) 請檢查并確保沒有短線.
  2-3) 記得安裝終端電阻.
3) 程序問題
  3-1) 請按照手冊說明編程.
  3-2) 請檢查編程沒有出錯.