樓主  發表于: 2010-11-16 09:13
請教各位高手,怎么樣把光電開關的常開信號轉成常閉信號,就是加個中間繼電器,怎么接線
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-12
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-16 09:16
說明書上有的,NPN和PNP的不一樣的
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158640 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-16 11:15
繼電器輸出的光電開關一般都有常開和常閉兩組觸點,可以直接換接線端。
用繼電器轉的話也很簡單,光電的輸出信號接到繼電器線圈上控制繼電器通斷,中間繼電器上有常閉端子直接使用即可。
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-16 14:43
不太難呀!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-16 15:57
對于輸入為PLC方式不存在NO/NC的關系。
一般光電開關都具有NO/NC觸點。
如果需要用中繼轉換,你只要將光電開關驅動中繼,中繼的輔助觸點取出你需要的觸點(中繼需要有NO/NC的功能)
wen-kui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wen-kui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-17 08:33
這些事做工控的最基本原理··要經常用到··用中間繼電器轉換就可以·有常開常閉觸點···
zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-20 10:49
用光電開關控制繼電器的線圈,用繼電器的常閉點不就轉過來啦
lkmaunui
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1622 個
工控威望: 1081 點
下載積分: 52516 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2024-10-27
查看lkmaunui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-20 11:34
用繼電器轉的話很簡單,光電的輸出信號接到繼電器線圈上控制繼電器通斷,中間繼電器上有常閉端子直接使用即可。
yy1975
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 138 點
下載積分: 897 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2016-04-18
查看yy1975的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-20 16:58
謝謝各位的指教,我已經明白了
indri
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 536 點
下載積分: 21988 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-14
查看indri的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-21 14:57
learning !thank you !
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-22 21:00
很多光電開關本身就是可以調節NO.NC的