wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-27 10:23
我遇到的問題:
1、我在使用FX1N-40MT-001時,有時會出現D160到D180的寄存器不能保存數據,斷電幾天后就出現這種現象,換一臺PLC就沒問題;
2、使用FX1N-60MR-001時,有時出現Y0無輸出,用電腦看程序Y0是有輸出,但是現象就是沒有輸出;
3、FX1S系列的主機電源板上大電容很容易炸毀
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 35135 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-28
查看dzj126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-27 12:26
第一種,第二種我也遇到過
wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-28 18:36
那你是怎么處理的呢?
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 531 點
下載積分: 6991 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-12-28
查看xtay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-29 00:58
出現這樣的情況多半是晶體管損壞!到少我遇到過
專注自動化應用  歡迎同行加入!
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 531 點
下載積分: 6991 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-12-28
查看xtay的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-29 01:05
FX1S系列的主機電源板上大電容很容易炸毀  過電流 才會出現這樣的現象!
專注自動化應用  歡迎同行加入!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-29 07:28
用的是仿造的吧。真的正品,有很多已經運行好幾年了,還從來沒有出過問題。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
天使夢魂
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 97 點
下載積分: 534 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2023-03-13
查看天使夢魂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-02 20:40
我的用的FX1S輸入端都有電沒有輸出什么原因了
c1364441
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 326 點
下載積分: 13233 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2018-08-02
查看c1364441的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-10 18:46
我的用的FX1S輸入端都有電沒有輸出什么原因。
網絡過客
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看網絡過客的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-11 11:08
第2種現象是不是輸出的繼電器壞了
羅米
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看羅米的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-11 11:36
第二種現象經常遇到過   多半是輸出點燒了   原來發現負載驅動功率過大
fsdyc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 216 點
下載積分: 873 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-05-06
最后登錄: 2021-06-27
查看fsdyc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-11 15:42
沒輸出很可能你是雙線圈的原因.
PLC執行速度遠遠比你監控速度高.關鍵你沒有掃描周期的概念.
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3325 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-12-25
查看sam029的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-12 01:48
第二種現象多是輸出的晶體管 N3 86 擊穿了