wimpire
wimpire
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-03-18
查看wimpire的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-26 08:23
有時候伺服電機到位結束會反彈一點,就是感覺突然停止迅速地反轉了一點點,使得自動步驟不能進行下去,伺服沒有報警。
這個伺服電機奇怪的動作請教該如何排查?是不是哪個參數沒設好,可本來是沒有問題的。正常時電機沒有來回的震蕩,就是故障時會震蕩的感覺。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 13:16
如果說程序和參數都沒有改過的的話,那你直接看看你的同步帶是不是有點松?這是機械方面的反彈。拉緊同步帶后就好了,時間長了機械也要調好,難免松動