樓主  發表于: 2010-10-16 09:40
圖片:
圖片:
圖片:
問題如下    當A642的值  為0-9是好的     10-15   TIM 0就出錯誤  
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 3184 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-02-08
查看大腳丫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-16 09:41
期待大俠的解說!在線等候
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-16 09:48
你顯然沒有搞明白默認的定時器值為BCD碼.只有CJ2開始才可以使用混合類型.

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(大腳丫) 熱心助人
  • 下載積分:+4(注冊中心) 熱心助人
    阿少杰
    石頭
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 474 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2006-10-05
    最后登錄: 2018-06-14
    查看阿少杰的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-10-16 11:07
    樓上說的很對。以前在人機界面上面也有用DEC類型,老出錯。后來翻手冊才發現這個細節 TIMER的設定值為BCD類型數據。而A642 (0~255)為十進制DEC 數型。故會出錯。