  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
xjjfs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 221 點
下載積分: 843 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-05-11
查看xjjfs的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-10-16 22:20
如果你測的是線電流的話,應該是差不多了 22Ax0.58=12.76A
wxwwm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 189 點
下載積分: 662 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2009-03-05
最后登錄: 2023-04-29
查看wxwwm的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-10-16 22:27
沒有必要采用降壓啟動,電機為輕載狀態
173274313
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6771 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2015-09-14
查看173274313的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-10-16 23:28
負載情況下,差不多22A,你量哪個位置,
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-10-17 09:10
你這是空載運行,如果帶了負載也是大馬垃小車,或是降壓啟動運行后是6根線的。
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-04-12
查看yhnt的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-10-17 09:13
運行正常的話就用吧
人生如此扯淡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-10-17 09:56
輕載,正常的
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-10-17 16:21
同意六樓你可能測的接觸器下面的電流。測開關下面電流看一下。一個是線電流。一個是相電流中間相差2.72倍左右
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-10-17 16:22
糾正一線應該是1.73倍
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go