電腦怎么跟臺達變頻器VFD015M21A通信不成功是什么原因?
顯示信息為:你選擇的通訊埠不存在,請確認通訊埠代碼是否正確!

硬件連接,使用USB轉RS485,型號為捷瑞2201A,與電腦連接后,經測量2201A的A,B端口,A為+,B為-,所以A端口接變頻器的4(SG+),B端口接變頻器的3(SG-)。

開始是手動設置,變頻器設置:P88,通訊地址,01;  P89通訊傳輸速度,01(9600);P92,通訊數據格式,MODBUS ASCII ,數據格式《7,N,2》這樣無法通訊,改用過自動也是無法通訊,
謝謝指教!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 11:59
圖片:
1、選擇合適的通訊口,到設備管理器里去看一下,你的USB轉485在電腦的端口編號
2、選擇“自動測試”
3、選擇“連接測試”
正常這樣操作就能通訊上。我都是這樣通訊的。我的軟件版本是VFDSoft 1.30
如果你還是通訊不上的話,那就是你那USB轉485不可靠,再換一個試試。我自己用的是RS232轉RS485
如果你電腦沒有串口,可以買一條力特的USB轉串口,價格在70左右。我自己也用這條線。
cc1002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cc1002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-11 23:34
呵呵,是這樣的?經過檢查是USB轉RS485轉換器有問題!謝謝指教