樓主  發表于: 2010-10-05 19:22
我廠的400系統中共有三個觸摸屏,當工作現場出現程序設計時的報警信息時,為什么同一個報警信息有時候出現在不同的觸摸屏,有時候又這個觸摸屏上報,而其他的不報,還有時候就是三個觸摸屏都報,都是一條報警信息為什么會出現這樣的情況。
請大俠們指點一下,謝謝!
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-06 08:18
報警制作一般是用PLC程序制作,,三個屏的話,,肯定是用的報警地址不一樣,以分各個屏的控制權限,,這個不難做到,,,很簡單的控制。只要程序里設置是否將系統里的報警傳送到目標屏的報警數據區就OK了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-06 12:43
三個屏的報警變量地址必須做到一致。
ztre
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ztre的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-07 09:55
頂一下一樓的