sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-13 20:42
   如何使100KW的電機在電動或正轉反轉的時候減少電流對電網的沖擊。
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-13 21:31
交流?直流?高壓?
餓米豆腐
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-13 22:04
用變頻器來啟動電機,這樣對電網的干擾就少了
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-14 07:47
三相交流繞線式電機
hbzw198
非標自動化控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 230 點
下載積分: 637 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2024-08-11
查看hbzw198的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-14 07:58
  用變頻器,也不能頻繁的啟停。
北方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-14 09:14
繞線式啟動一般都是在低速上,不會對電網造成大的沖擊。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2470 個
工控威望: 1757 點
下載積分: 82479 分
在線時間: 1506(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-14
查看pretco123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-14 10:33
一定有干擾...中央空調在星三角啟動時也會有這樣的問題....瞬間對電網大的沖擊...
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-14 16:47
不止是啟動時,現在我是想進行點動正反轉控制,是帶速度的。好像有這種類似于變頻器的控制器,不知道大家用沒用過。
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-14 19:30
使用變頻器。